红外热像仪在建筑管道渗漏中的应用
一般建筑物受潮的渗漏源及路径较隐蔽,常规方法难以发现。采用红外热成像技术和红外热像仪设备,可有效解决这一问题。
基本原理
自然界中任何温度在绝对零度以上的物体,都会因自身的分子运动而辐射出红外线。红外热像仪就是利用红外探测器和光学成像物镜接受被测目标的红外辐射能量,并形成可见的红外热像图,这种热像图与物体表面的热分布场相对应。由于水的热容比建筑材料的热容大,在同样的热辐射条件下,渗漏部位由于水分的存在,使其热容量增大,其温度的升高较小,从而在红外热图像上形成“冷点”。依据这一理论,采用以红外热成像技术为基础的综合检测方法,能够有效地使用红外热像仪检测出渗漏源和渗漏途径。
在实际工程中,建筑的渗漏源分为以下3种:
1)建筑屋面和建筑外墙的裂缝或施工缺陷造成的雨水渗漏:为能够准确地检测出建筑屋面和墙面的渗漏源,需注意检测的时机,并要求渗漏处内部充满水,同时非渗漏处保持表面干燥。在雨后(或试水试验后)检测时,首先对待检墙体或屋面的外表面进行红外热像仪较大面积扫描,确定可疑部位;然后再对可疑部位相对应的室内进行红外热像仪检测,以确定渗漏点。
2)室内卫生间、厨房等房间的墙面或地面出现裂缝或防水层失效造成的渗漏:红外热像仪去检测每次试水结果,以分析确定渗漏源。在多水源和渗漏源存在的情况下,采用排除法,对可疑水源和渗漏源进行检测,通过对比分析,可准确检测出渗漏源。
3)室内冷热水管道破裂造成的渗漏。建筑冷热水管道多埋设在建筑楼板或墙体内,管道破裂后,会造成楼板或墙体渗水。由于管道的隐蔽性,其破裂部位用常规方法很难检测到。红外热像仪结合管道系统的水压试验方法,可对管道渗漏进行红外检测。
采用试水测试模拟渗漏情况时,应注意以下几点:①试水位置应以测试目标附近的水源为主;②试水时间应模拟该水源的一般使用状况;③试水后需排除积水,待表面干燥后进行测试。对有干扰的区域,应进行多角度检测,消除干扰,从而确保检测结果的准确性。
上一篇:医用红外热像仪的优势
下一篇:红外热像仪的原理