首页 > 红相博客 > 红外热成像技术在建筑外墙热工缺陷检测中的应用

红外热成像技术在建筑外墙热工缺陷检测中的应用

随着城市化以及节能形势快速蓬勃发展,国内外对建筑物的节能检测工作越来越重视,面对传统、复杂的热工检测技术,红外热成像法呈现了对被测物体无影响、检测表面温度反应速度快、测温范围宽、精度高等优点,且应用范围不断扩大。

红外技术最初用于军事方面,20世纪60年代起开始应用于工业领域,无损检测的新兴,进一步促进了红外诊断技术的发展。国际标准组织最早于1983年制订了ISO 6781-1983(E) 《保温-建筑围护热异常的定性诊断-红外方法》,1999年将其修订后发布同名标准,并定义了热工缺陷。 20世纪90年代美国开始红外热成像法检测建筑围护结构的研究;John R.Kominsky 用红外发探测了围护结构湿异常; Eva Barreira 用红外法评定建筑材料;Chia-Chi Cheng 结合红外法与微波法研究了因建筑外墙饰面的粘贴质量不良引起的热工缺陷; Marianne Bérubé Dufour 利用红外法量化分析了围护结构的空气渗漏问题。

我国自20世纪80年代初开始了红外诊断技术在建筑工程方面的研究,相关标准也明确规定使用红外热成像仪检测建筑围护结构的热工缺陷,且仅为定性判断。自2005年起哈尔滨工业大学定量研究了建筑围护结构热工缺陷,并提出了相应的量化指标。同期,西安建筑科技大学等多家院校均针对红外热像检测技术检测建筑物技术展开了相关研究。

红外热成像检测属于无损检测范畴,主要是利用红外辐射原理对设备和材料及其他物体的表面进行检验和测量的专门技术。

建筑物围护结构由于受到室内外各类因素以及结构内部本身差异的影响,使内外表面传热速度不同,进而造成围护结构表面整体温度场的不均匀,而红外热像仪恰好能利用红外辐射原理将这种不均匀的温度场以伪彩的形式显示出来,经过运算从红外热像图上读出被测物体表面任意一点所对应的辐射温度值。业内正是通过红外热成像所显示出的不均匀伪彩图,判断被测范围内温度值过高(低)的区域,进而找到热工性能薄弱的部位,以便对其进行改造。

(文章来自 豆丁网 编辑发布)

我要评论

Your email address will not be published. Required fields are marked *

上一篇:热成像技术在提高食品安全中的应用

下一篇:红外热像技术在电气火灾隐患检测中的应用

Back to list